SMC 물탱크 시방서

대 천 고 등 학 교

1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 불포화 폴리에스테르 수지와 유리섬유를 주원료로 하여 제조한 SMC(SHEET MOLDING COMPOUND)원료를 금형에 의해 유압 프레스로 가압, 성형된 각 판넬(상판, 측판, 저판, 드레인 등)로 탱크 본체를 구성하고, 급수시설이 필요한 건물 내에 설치되는 물탱크로서, 녹 발생이 없고 항균 기능을 갖춘 외부보강형 물탱크에 대해 규정한다.

나. 공사의 범위

물탱크 본체(항균 SMC 판넬), 기초 프레임, 외부보강재, 내외부 사다리 및 배관용 FITTING 조립까지 본 공사로 한다.

다. 구조

1) 구성방식: 사각 형상의 판넬 조립식으로, 담수된 물의 수질을 향상시키는 목적으로 물탱크의 수평보강재가 없는 구조로 설치한다.

2) 판넬 및 보강재는 수압등 하중에 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.

3) 본 제품은 식수를 저장하는 용기로서 오염물질의 유입 및 발생이 없어야 하며 건설부 제정 수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙 및 저수조 설치 지침에 적합하여야 한다.

4) 본 제품은 바닥에 침전물이 고이지 않는 구조의 저면 판넬과 내부 청소 시 세척물 등의 배수가 용이하도록 하부에 드레인을 설치한다.

5) 본 제품은 내부에 빗물이 들어가지 않는 구조로 시건이 가능하고, 청소를 위한 사람 과 장비의 출입이 원활하도록 안 지름이 900mm이상인 맨홀이 있어야 한다.

2. 제품 구성 및 제작 사양

가. 항균 SMC판넬

1) 판넬 재질

불포화 폴리에스테르 수지에 충진제, 촉매, 이형제등을 혼합한 복합제에 유리섬유를 함침 보강한 항균 SMC 소재를 유압 PRESS로 압축 성형한 제품으로 음용수 저장 시 유해하지 않는 재질

2) 판넬의 성능

판넬의 성능은 KS규정(KSF 4811)에 만족하여야 한다.

구 분

항 목

성 능

시 험 방 법

1.물성 시험

·인장 강도

60 MPa (6.12 Kg/mm²)이상

KSF-4811

 

·굴곡 강도

80 MPa (8.16 Kg/mm²)이상

KSM-3305

 

·굴곡 탄성율

6000 MPa (612.24Kg/mm²)이상

 

·유리 함량

25 % 이상

 

·바콜경도

30 이상

 

 

·흡수율

1.0 % 이하

 

2.용해 시험

·냄새와 맛

이상 없을 것

KSF-4811

 

·탁 도

2도 이하

KSM-3401

 

·색 도

5도 이하

·납(Pb) 함유량

0.1 ppm 이하

·KMnO소비량

10 ppm 이하

·pH

5.8 ~ 8.6

·페 놀

0.005 ppm 이하

·증발 잔유물

30 ppm 이하

 

·잔류염소의 감량

0.2 ppm 이하

 

3.항균 시험

·대장균

95% 이상

·황색포도상구균

95% 이상

3) 판넬의 종류

단열을 요하는 보온판넬 구조

4) 판넬 규격(m)

각 변의 길이 0.5x0.5, 0.3x1, 0.5x1, 1x1, 1x1.5, 1x2를 기준으로 탱크 SIZE에 따라 호환성 있게 적용한다.

5) 판넬 두께

탱크 높이 및 적용 부위에 따라 적용하는 하중이 다르므로 위치별 판넬 두께는 GRADE 를 달리 하여야 한다.

나. 맨홀(항균SMC 재질, 내경 900mm 이상)

시건 장치가 부착된 것으로 내부출입이 용이하고, 빗물유입이 안 되는 구조일 것.

다. 기초 프레임 (FRAME)

1) 사용 재료

철재 형강에 용융 아연도금 처리된 제품을 사용하고 탱크 규격별 사용 재료 규격은

아래와 같다. (은분 SPRAY 또는 페인트 도장은 내구성 결여로 적용 불가)

탱크규격 재료규격

주재

부재

탱크 높이 2.5M 이상

챤넬 125x65x6t

챤넬 75x40x5t

2) 구성방식

BOLT 조립식 구조(현장 용접식은 절단면 및 연결부 녹발생으로 내구성 저하와

하자 위험성 내재로 적용불가)

라. 외부보강재

(주) 표면 처리는 은분 SPRAY 또는 페인트 도장은 내구성 결여로 적용 불가

부품명

사용위치

재질

외부보강프레임

측판 접합부

SS400 + 용융아연도금 이상

플랜지바

측판 접합부

SS400 + 용융아연도금 이상

코너프레임

측판 코너부

SS400 + 용융아연도금 이상

바. 실링재

* 위생상 무해한 재질로 온도 변화에 이상이 없고, 판넬과 동일한 수명을 갖는

내구성과 복원력이 우수한 PVC 계통의 재질로써 TAPE형상의 취급이 용이한 제품.

(곰팡이, 이끼가 끼지 않는 무독성 물질)

* BOLT 및 내부 조립부에 실링재로 사용되는 고무 PACKING은 수도용 고무

(KSM6613 1종1호)의 규정에 만족하는 재질을 사용한다.

사. 볼트 및 너트

볼트의 치수는 KS 규격에 준하는 직경은 10mm 이상이어야 한다.

*내부용 : STS 304외 동급 이상

*외부용 : 용융아연도금

*기층부 : 용융아연도금

아. 사다리

충분한 내하중과 견고성이 있어야 하며, 내부 사다리는 위생상 무해한 제품이어야 한다.

*내부용: FRP 인발성형품

*외부용: 용융아연도금 또는 동등이상

자. 환기구

합성수지로 사출성형 제품 또는 PVC 제품으로 곤충이나 이물질이 흡입 될 수 없는 구 조이어야 한다. (물탱크의 크기에 따라 1개 이상 설치 할 수 있다.)

차. 피팅

* 50이하: 소켓 TYPE으로 황동 주물 제품

* 65이상: 플렌지 타입으로 PVC 사출품 또는 FRP 성형품

3. 기타사항(물탱크설치)

가. 콘크리트 기초위의 마감 몰탈 두께는 20mm 이하로 해야 한다.

나. 물탱크 설치용 기초 콘크리트 패드는 기존 시설을 사용한다.

다. 패드의 상부면은 지면과 수평면을 이루어야 한다. (평면도 ±1mm 로 할 것)

라. 콘크리트 강도는 180kgf/이상일 것

4. 물탱크의 안정성

물탱크는 정수압 뿐 만 아니라 지진, 풍압 등의 외력(동수압)도 만족해야 한다.

5. 시험 및 검사

가. 조립 설치된 상태에서 만수시 누수시험(48hr 경과 후)에서 이상이 없어야 하고

만수 후 0.1kgf/의 수압에 측 변형이 탱크 길이에 1.0% 이내여야 한다.

나. 외형 검사 치수 검사는 규정치 이상이어야 한다.

다. 물탱크의 기능, 성능에 대한 검사 및 시험방법은 KS규격(KS F 4811)의 시험방법 에 따른다.

6. 하자보증

가. 하자 보증기간은 설치 완료 후 24개월로 한다.

나. 하자 발생시 수요기관의 지시에 따라 즉시 복구 조치하여야 한다.

3